Jordfeilbryter historikk

Hei! Noen som har litt kontroll på historikk når det gjelder absolutte krav til jordfeilbrytere opp i gjennom NEK historien på de forskjellige nett systemer?

Ja, det har jeg :-). Jeg har imidlertid ikke laget noen samlet oversikt over dette, og kan derfor bare svare på konkrete spørsmål om emnet.

Jeg kjenner imidlertid til at det "verserer" slike oversikter i bransjen, så om noen har tilgang til en slik er det fint om den kan deles her.

Kravet kom med FEL (1999).

Takk for innspill!

Frem til 1999 (Rødboka, FEB 88 og FEB 91): Minst 1000 ohm pr. volt driftsspenning.

Fra 1999 og frem til 2006 (NEK 400:1998 og NEK 400:2002): Bedre enn 0,5 M?.

Fra 2006 og frem til 2018 (NEK 400:2006, NEK 400:2010 og NEK 400:2014): Bedre enn 1 M?.

Fra 2018 (NEK 400:2018): Bedre enn 1 M? for hver hovedkurs.

Ok, takk for svar. Skal sjekke ut om jeg finner en slik oversikt.

Kanskje du kan svare på denne. Når ble det absolutte krav til jfb på forbrukskurser TT anlegg? Har prøvd å finne det, men greier ikke helt å tyde NEK, jeg jobber på et bygg som var bygget i 2006 der jeg har fått spørsmål om dette var krav.

Du kan se på historisk endringer under "HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS"

Litt relevant.

Når ble kravet til isjolasjonresistans endret fra 1000kOhm/V til 1MOhm?

Har lett gjennom, funnet 1000kOhm/V i rødbok (forutsatt at blader har blitt utskiftet som de skulle) og FEB88.

Har ikke funnet i FEB 91/NEK 1998, mulig det var fordi jeg faktisk måtte ut og jobbe. :-)

Hvis noen har detaljer med henvisninger så er jeg takknemmelig