Jording av avløp i TN nett

Om man sammenlikner jording av avløp i IT og TN nett så forstår jeg ikke helt hvorfor man ikke må jorde avløp i TN nett.

Eks ved jordfeil i enebolig med IT og jordfeil automater på alle kurser vil disse normalt løse ut, ved feil ett annet sted i byggefelt med samme avløpssystem så kan i teorien avløp bli leder og så til jord via vannledningen uten å ha gått via jordfeil bryter i huset som har dette, ved jording av avløp unngår man dette.

Eks. TN nett i en bolig og felles pvc avløpsrør med mange andre, de nye boligene har 400V TN men det er også noen eldre boliger som har fått kople seg på nytt avløp, Disse har heller ikke TN nett, men eks IT.

Mulig det er dumt spørsmål men vil ikke da forholdet i siste eksempel bli likt med ett rent IT nett? felles avløp blir leder, som så går til jord via vannledning i bolig med TN nett.

Om så bør man da ikke jorde TN nett avløp fordi man uansett ikke alltid vet hva som skjer av endringer utenfor boligen ?

Det er andre jordfeil i IT som kan medføre alvorlig fare. Muligheten for to samtidige jordfeil blir betydelig redusert om alle installasjoner tilkoblet trafokretsen har jordfeilvern på alle forbrukerkurser.

Grunnleggende beskyttelse ved feil ivaretas imidlertid av et godt sammenhengende jordingssystem, med god kontinuitet i alle beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser. Om denne sikkerheten svikter vil jordfeilvern gi en ekstra beskyttelse mot berøringsfare og brannfare.

Tilsynsmyndighet gjorde følgende vurdering ved innføring av FEL:Når det gjelder avløpsrør av isolerende materiale, skal det dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå mellom avløp og andre ledende deler, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret eller til sluk. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå. I TN-system kan det antas at slik fare normalt ikke oppstår. (Vedlegg I. Nasjonale tilpasninger).

Denne føringen/veiledningen fra tilsynsmyndighet "speiles" i avsnitt 823.411.3.1.2 i NEK 400:2018.

Prosjekterende kan alltid legge inn ytterligere sikkerhet i sine vurderinger, og den enkelte kan velge å utjevne avløpsrør av plast i TN-installasjoner.