Jording av utstyr på bad - TN

Hei! Et spørsmål:


Hvis du måler feks 20 Ohm til et sluk og/eller et blandebatteri ved kontinuitetsmåling, og ved isolasjonsmåling får du under 10.000 Ohm evt full gjennomgang (0.0).
Vil dette kunne medføre fare for de som bruker det mtp berøringsspenning eller jordfeilstrøm?

Ser at FEL under rørsystemer mener at man ikke trenger tenke på utjevning av sluk på TN nett. Gjelder dette uansett også hvis iso er under 10.000?
FEK beskriver vel ikke berøringsspenning under dette punktet men mer faren for jordfeilstrøm?

For TN er det ikke krav til utjevning av avløpsrør/sluk.

For boliger er dette beskrevet slik i NEK 400:2022:
823.411.3.1.2 Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål
Legg til følgende krav:
I bygninger med boliginstallasjoner tilknyttet et IT- eller et TT-fordelingssystem, skal det
etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i
plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres til innsiden av avløpsrøret eller til
sluk/slukrist (se for øvrig NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.1.2.101).