Er det noen spesielle krav for jordingen av IS barrierer? Må disse på egen blå rekkeklemme som også skal ha 50mm avstand og være blå (ISE), eller kan jordingen legges på PE eller IE klemmer?
Hei,
i henhold til NEK EN IEC 60079-14:2014 pt. 16.2.3 skal IS-Kretser enten være isolert fra jord, eller kobles til utjamningssystemet i et punkt dersom dette finnes i hele systemet der kretsen er installert, som for eksempel en stålstruktur på en offshore innretning (plattform).
Installasjon skal være i henhold til funksjonskrav og produsentens avisninger. Dersom det er barrierer uten galvanisk skille er sikkerheten på disse avhengig av god jordforbindelse, og skal være koblet til utjamningssystemet ved korteste praktiske rute og holdes adskilt fra PE-jord. I praksis på for eksempel en plattform, gjøres dette ved at IS-jord hentes fra struktur med sveisede jordingsboss minst en meter fra PE-jord, og holdes adskilt fra PE i hele systemet ved for eksempel isolerte (ofte blå) rekkeklemmer, som er minst 50mm fra andre rekkeklemmer. Som regel kobles ikke IS-jord til i instrumenter i felt. I noen tilfeller hentes IS jord lokalt i struktur. I TN-S system kan IS-jord hentes fra høy integritet jord med maks 1 ohm tilbake til hovedjord, holdes da også adskilt fra PE-jord. På anlegg på land hentes gjerne IS-jord med jordspyd eller lignende.
For IS-kretser som går til Sone 0/ EPL Ga er det anbefalt å benytte galvanisk skilte barrierer som ikke er avhengig av god IS-jord forbindelse for å opprettholde sikkerheten.
Anbefaler “Ex i” kurs dersom dette er noe du jobber med, kompetanse på de oppgavene man utfører skal være dokumentert i henhold til myndighetene og standardene myndighetene refererer til.
Hei,
i henhold til NEK EN IEC 60079-14:2014 pt. 16.2.3 skal IS-Kretser enten være isolert fra jord, eller kobles til utjamningssystemet i et punkt dersom dette finnes i hele systemet der kretsen er installert, som for eksempel en stålstruktur på en offshore innretning (plattform).
Installasjon skal være i henhold til funksjonskrav og produsentens avisninger. Dersom det er barrierer uten galvanisk skille er sikkerheten på disse avhengig av god jordforbindelse, og skal være koblet til utjamningssystemet ved korteste praktiske rute og holdes adskilt fra PE-jord. I praksis på for eksempel en plattform, gjøres dette ved at IS-jord hentes fra struktur med sveisede jordingsboss minst en meter fra PE-jord, og holdes adskilt fra PE i hele systemet ved for eksempel isolerte (ofte blå) rekkeklemmer, som er minst 50mm fra andre rekkeklemmer. Som regel kobles ikke IS-jord til i instrumenter i felt. I noen tilfeller hentes IS jord lokalt i struktur. I TN-S system kan IS-jord hentes fra høy integritet jord med maks 1 ohm tilbake til hovedjord, holdes da også adskilt fra PE-jord. På anlegg på land hentes gjerne IS-jord med jordspyd eller lignende.
For IS-kretser som går til Sone 0/ EPL Ga er det anbefalt å benytte galvanisk skilte barrierer som ikke er avhengig av god IS-jord forbindelse for å opprettholde sikkerheten.
Anbefaler “Ex i” kurs dersom dette er noe du jobber med, kompetanse på de oppgavene man utfører skal være dokumentert i henhold til myndighetene og standardene myndighetene refererer til.