Jording av veilys/parklys

Hei.

I TN-nett sier ikke NEK 400 noe om krav til at jordelektroden skal være effektiv i hele installasjonen. Jeg skal prise et parklysanlegg langs en turvei, ca 500m. Er det da tilstrekkelig å jorde mastene kun ved hjelp av PE-leder i kabelen? Altså droppe kobberline i grøft. Statens vegvesen sine håndbøker kommer ikke til anvendelse.

Du har rett, om kun FEL og NEK 400 legges til grunn (ingen kundespesifikke krav) er det ikke krav til jordelektrode som er effektiv i hele området for installasjonen i TN-nett, som beskrevet i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.Det er ingen tilleggskrav til dette i NEK 400-7-714.