Hei, prosjekterer et elektrisk anlegg i bolig i forbindelse med hovedoppgave. setter spørsmål ved om det er krav til dypjordelektrode i samordning med ringjording. Boligen er tiltenkt TN.nett og 399-fordeling og skal prosjekteres etter Nek400:2018.
Ja, pelle har rett.
Krav til dekningsområde for jordelektroden, gitt i avsnitt 542.2.2 i NEK 400, ble endra i 2018. Nå står det at kravet gjelder for installasjoner med IT- eller TT-system.
For avledning av overspenninger er det en dypjordelektrode som best "gjør jobben".
På TN er det heller unødvendig med ringjord og påkrevd/nødvendig med dypjord for avledning av overspenninger