Hva blir kravet til tverrsnittet på jordleder fra sikringsskap til jordskinne i kjeller hvor 3-4 utjevningsforbindelser skal tilkobles?
er it nett og jordlederen blir forlagt skjult i rør
Hva blir kravet til tverrsnittet på jordleder fra sikringsskap til jordskinne i kjeller hvor 3-4 utjevningsforbindelser skal tilkobles?
er it nett og jordlederen blir forlagt skjult i rør
For de 3-4 utjevningsforbindelsene gjelder dimensjoneringskrav i avsnitt 544.1 i NEK 400:2018: Minst halvparten av PE i inntaksledningen, og ikke mindre enn 6 mm^2 Cu.
Krav til tverrsnitt på PE fra sikringsskap til jordskinne i kjeller er det samme som tverrsnittet på utjevningsforbindelsene tilknyttet jordskinnen.