Kabelkrymp i kabelgland

Hei!

Står det noen plass at det ikke er lov å ha krympestrømpen på kabelen i kabelglanden, altså der kabelen strammes?

Takk for forumhjelp Eric, du har helt rett :)

Pakningen i nippelen skal presse på kabelens ytterkappe, ikke på krympestrømpe.

Hei Kjetil

Ja det står veldig tydelig om dette i NEK 420A (EN 60079-14:2014) kapittel 10.2 (valg av kabelgjennomføringer):

Kabelnippelen skal passe til valgt kabeldiameter. Bruk av forseglingstape, krympestrømpe eller andre materialer for å tilpasse kabelen til kabelnippelen er ikke tillatt.

Mvh,

Eric

Hei!

Hva med om kabelen passer kabelglanden, men de som har satt på krympestrømpe ikke var klar over dette?

Altså kabel og krympestrømpe går gjennom kabelglanden, men presset på kabelglanden blir på krympestrømpen på kabelen.