Knvisikring uten frakobling av N-leder

Hei,

Detet er i en TN-S underfordeling

Har en ABB SLP00 4P knvisikring 100A, denne er funnet med kun knvisikringer for fasene og ikke en for N-leder.

Jeg er usikker på når denne installasjonen ble gjort, så vet noen når kravet for brudd i N-leder kom. Eller evt om dette er lov eller ikke.

Takk for svar!

Krav om brudd i N-leder kom som et særnorsk krav i Vedlegg I til fel (1999).Kravet ble implementert i avsnitt 536 i NEK 400:2002.