Hei,
Noen spørsmål angående N leder.
En flerfase krets i et TN-S anlegg skal brytes. Skal N-leder brytes samtidig?
Er det krav til alpolig frakoblingsutstyr i et TN System?
Hei,
Noen spørsmål angående N leder.
En flerfase krets i et TN-S anlegg skal brytes. Skal N-leder brytes samtidig?
Er det krav til alpolig frakoblingsutstyr i et TN System?
Det er krav til brudd i N-leder for frakobling av forbrukerkurser.
Emnet er frakobling. Dette finner du i avsnitt 537.2.1.1 i NEK 400:2022, og som nevnt er det krav til brudd i N-leder for alle forbrukerkurser. For hovedkurser er det mer sammensatt, og det skal ikke være brudd i hovedkurs(er) når det er flere strømkilder til en installasjon (for eksempel fra netteier og fra egne solceller). Dette er beskrevet i avsnitt 304.3.4.2.1.3 i NEK 400:2022, og god hjelp til forståelse finnes i Installasjonsguiden.
Takk for svar. Kan du referer til hvor jeg finner det i NEK?
Og da er svaret Ja på dette spørsmålet også?
En flerfase krets i et TN-S anlegg skal brytes. Skal N-leder brytes samtidig?
Var på et kurs nylig, hvor det ble diskutert solcelle anlegg på TN. Hvor en ikke burde bryte N leder. Men dette stemmer ikke? N Leder skal brytes sammen med faser på sikringene?