Koblingsboks, er det lov å forsyne fra to strømkilder til flere kretsere

Hei!

Er det noen steder i NEK400 som fraråder/hindrer strømforsyning fra to strømkilder til flere kretsere i en koblingsboks? Kunder ber om risikovurdering. Er det noen som har sett sånn kobling i en koblingsboks? Hva kan man gjøre til forbedring?

Mvh,

Sun

Flere kurser i 1 koblingsboks er beskrevet i avsnitt 521.8.3 i NEK 400:2018.

NEK400:2018 Avsnitt 521.7 - Flere kurser i èn kabel.

NEK tillater dette. Kurser må merkes (og separerers) godt i boks for å unngå forvirring.