Komfyrvakt - fravike krav i norm

Hei

Et spørsmål til kravet i 823 vedrørende komfyrvakt.

Vi har et hus med platetopp i kjøkkenøy og skråtak. Høyde fra platetoppen til skråtaket blir 3 meter, og jeg finner ingen komfyrvakt som oppfyller kriteriene for å bli montert her, både med tanke på avstand til platetoppen, og vinkelen i taket.

Er det noen mulighet for å fravike kravet i NEK400 til komfyrvakt her? Elektromessig vil det jo ikke bli noe dårligere, men kravene i 823.421 vil jo allikevel ikke bli oppfylt.

Dette er avklart av DSB i Elsikkerhet nr. 86; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_86pdf.pdf. Her står det bl.a. følgende på side 10: Dersom det ikke finnes utstyr tilgjengelig i markedet som klarer avstanden, må eier/ bruker dessverre akseptere at installasjonen har et lavere sikkerhetsnivå enn det som er ønskelig. Eventuelt kan det installeres annet sikkerhetssystem. Ansvarlig installa- ELSIKKERHET NR. 86 (01/2015) 11 tør dokumenterer og begrunner valgt løsning som avvik i samsvarserklæring og tilhørende dokumentasjon.

Annet sikkerhetssystem, dersom det ikke finnes utstyr tilgjengelig i markedet, kan f.eks. være pluggbart utstyr som kan ivareta utkobling.

Dette er utstyr som plugges inn mellom komfyrkontakt og komfyr.

Det var brukt en del blant annet i omsorgsboliger før, men om det leveres fortsatt må du avklare med aktuelle leverandører.

Dette dekker ikke standardens krav, som kom inn fra NEK 400:2010.

hei,

hva menes med pluggbart utstyr?