Komfyrvakt

Hei ! Var på en befaring i en bolig der det var bla. fornyet kjøkken. Det var ikke montert komfyrvakt. Selger /megler sa dette ikke var pålagt når det ikke var trekt nye ledninger til komfyr kontakt. Ellers så er jo alt på kjøkkenet nytt.

Min praksis er alltid å fortelle kunde att forskriftene pålegger komfyrvakt ved endring av installasjon på kjøkken. Uansett er jo dette en god sikkerhet.

Hva sier forskriftene om dette og hvor går grensesnittet ?

Dette er ikke beskrevet i forskrift (fel) eller standard/norm (NEK 400), men følger av avklaring fra DSB i Elsikkerhet 78. Her omtales endringer i eksisterende installasjoner.

Ut ifra føringer i Elsikkerhet 78 mener jeg selger/megler har forstått dette korrekt.Det er imidlertid bra å gi en sterk anbefaling om komfyrvakt ved endringer av installasjon på kjøkken, men man bør ikke fremstille dette som et krav i de tilfellene hvor tilførsel/tilførsler til komfyr beholdes.