Kortslutningsberegninger i TN

har fått en VG3 skole oppgave i TN men å dim inntak samt 1 kurs til forbruk(16)
følgende data har jeg fått oppgitt i nek399 skapet.

  • IK3p Max: 9,7kA
  • IK3p Min: 8,1kA
  • IK2p Min: 7,0kA
  • IKPE Max: 4,6kA
  • IKPE Min: 3,7kA

har kommet til punktet om minste kortslutningsstrøm, hvordan gjøres det på TN anlegg?(har kun regnet IT før)
dropper jeg det punktet i å m at kortslutningsberegninger i TN er kompliserte?

Du kan benytte tabell fra vernleverandør, eller Febdok om du har tilgang.

Tabell finnes trolig på nettsiden til aktuell leverandør, eller ta kontakt med leverandøren.

Manuelle beregninger ved TN er som du skriver veldig kompliserte, og dette gjøres normalt ikke.