Finner ikke noen utregningsmetoder for ik2pmin / ik3pmax

hei

holder på med arbeidsoppdrag på jobb, og har lett veldig lenge nå på noe som helst utregningseksempel eller formel for å regne ut ik2pmin og ik3pmaks i TN nett!

vet at nelfo har en bok om kortsluttningsberegninger, men har ikke råd til å kjøpe sånt selv.. :)

takk for svar på forhånd!

Det er lite relevant med manuell beregning av kortslutningsstrømmer i TN-installasjoner. Dette er meget komplekst, og boken du viser til er mest aktuell om du likevel ønsker å fordype deg i dette emnet.

Det er 3 metoder som er mer relevante med tanke på verifikasjon av utkobling, ved kortslutning i TN:

1) Maskinelle beregningsprogrammer, som FEBDOK,

2) Tabeller fra vernleverandører, som angir maksimal lengde for momentan utkobling, ved valgt tverrsnitt og type vern,

3) Måling med installasjonstester i en ferdig installasjon.