Hei
Ser det er flere tråder rundt TN-C/S og kortslutningsstrøm, men føler fortsatt jeg er usikker på framgangsmåten på en eksamen.
Denne Trainor tråden slår fast at det er vanskelig med manuelle beregninger for TN nett, eneste aktuelle alternativet for å sjekke vern/kabel er "Tabeller fra vernleverandører, som angir maksimal lengde for momentan utkobling, ved valgt tverrsnitt og type vern,"
I montørhåndboka s.148 (NEK400:2010) står det en slik tabell. Hvilken Ikmin skal benyttes når vi får oppgitt (ELE3002 v22 eksamen) ?
Tekniske data:
• TN-C/S: 400/230 V
• Ik3pmaks = 8,0 kA
• Ik1pmin = 1,3 kA
Det står ikke spesifikt, men går ut i fra at dette er verdier for inntaket og ikke i hovedfordelingen. Det er det som er vanlig, i tillegg har vi ikke valgt OV og kabel mellom TKS og sikringsskapet (SS).
Så skal vi ta utgangspunkt i at vi har 0,5kA Ik1pmin i SS? Da får vi benyttet tabell i MHB til å sjekke vern/kabel til kurser.
Tabellen går opp til 6mm², hva om vi har større enn dette? Notere at vi må sjekke med f.eks. FEBDOK?