Krav om jordelektrode i forbindelse med frittstående garasje?

Hei!

En garasje står 45m unna huset som forsyner garasjen med spenning (IT-anlegg). Det er 3*6mm2 som forsyning.

Er det da krav om egen jordelektrode i forbindelse med selve garasjen?

Ja, det er krav til egen jordelektrode for garasje 45 meter unna bolig.

Krav til effektiv jordelektrode er gitt i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.Kan nevne at NEK 400 bolig (teknisk spesifikasjon til bolignormen) beskriver maksimalt 10 meter mellom bygninger, for å unngå ny jordelektrode. Dette er konservativt/strengt, men 45 meter er uansett alt for lang avstand.

Jo, det skal meget sterke faglige grunner til (som skal dokumenteres) om man ikke installerer overspenningsvern i garasjen. Så SAA har helt rett.

Normen beskriver effektiv lengde på overspenningsvern i avsnitt 534.4.9.I tillegg gjelder generell risikovurdering i henhold til FEL § 16, som beskrevet i veiledning 1 til avsnitt 823.1.

Et overspenningsvern kan ikke beskytte et elbilbatteri 50 meter unna.

Hei, husk også at om det skal installeres elbil-lader eller det skal være en egen fordeling i garasjen, så skal det være eget overspenningsvern for garasjen.

Det er ikke noe skal nei saa