Hei.
Jeg har alltid lært at man må være innenfor dekningsområdet til jordelektroden når man installerer anlegg. Men gjelder dette bare for TT/IT-nett?
Gitt eksempel:
Hus med cu-wire rundt, som installert som TNS-anlegg. Og så ønsker man å bygge garasje med avstand f.eks. 30m fra hus.
Slipper man da å ta hensyn til den begrensningen på ca. 10 m?
Noen som har isåfall en kort forklaring på dette? Evt. kilde til forklaring.
Krav om effektiv jordelektrode for IT- og TT-installasjoner er gitt i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.
I Installasjoner med IT- eller TT-system, skal jordelektroden utformes slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. Spesielt gjelder dette utendørs områder eller uthus som forsynes fra installasjonen via en egen kurs eller skjøteledning.
For TN-systemer vil beskyttelseslederen i tilførselskabelen ivareta kravet til utjevning, og det stilles ikke krav til at installasjonens jordelektrode skal være effektiv i hele området for installasjonen.
Det finnes forklaringer på dette i ulike hjelpebøker, som f. eks. Normguiden.