Er det krav til at det skal være en kursfortengelse i TKS eller i byggestrømsskap?
Hvor står i så fall dette kravet?
Er det krav til at det skal være en kursfortengelse i TKS eller i byggestrømsskap?
Hvor står i så fall dette kravet?
FEL gjelder for både TKS og byggestrøm.
FEL § 12 med veiledning beskriver dokumentasjon som underlag for samsvarserklæring, og at det for enkle anlegg er tilstrekkelig med kursfortegnelse. FEL § 32 beskriver generelle krav til merking.
Byggestrøm er omfatta av NEK 400, og avsnitt 514 beskriver krav til merking.
NEK 400 refererer til NEK 399 i avsnitt 309. For enkle TKS er det nok lite behov for kursfortegnelse, men for utvidet tilknytningsskap (iht. punkt 11.3 i NEK 399) vil dette være nødvendig.