På en kursfortegnelse er alle utgående kurser merket med tverrsnitt på kabel etter sikring. Hva med Hovedvernet? Skal det merkes med tverrsnitt og kabel som forsyner vernet, eller forlegning og tverrsnitt etter vernet?
Ja takk begge deler :-), er enig med Bob der.
Minimumskrav er som beskrevet av Installatør, og dette følger av avsnitt 514.4 Vern i NEK 400:2018:Vern skal anordnes og merkes slik at kursene som beskyttes er lette å identifisere.
Aktuelt avsnitt er også 514.5 Dokumentasjon.
Der står vel ingen plass.
Noen mener inntaket, noen mener den minste kabelen.
Det bør stå det den gjelder for mener jeg. Et hovedvern er gjerne overlastvern både for inntak og målersløyfen.
Det er ingen grunn til å hoppe over deler i dokumentasjonen, få på så mye informasjon som mulig som er relevant for installasjonen som igjen gjør anlegget oversiktlig.