Kursfortengelse kortslutningsverdier

Hei. Prøvde å finne tidligere svar på dette spml.

Jeg lurer på hva/hvordan dere fyller ut verdiene for Ij min og Ij maks i kursfortegnelsen.

Pleier dere å få dette oppgitt, måle det eller beregne? Sikkert ett dumt spml, men takk for svar.

Dimensjonerende jordfeilstrøm oppgis normalt av netteier.Alternativt kan denne beregnes i henhold til erfaringsverdier, som beskrevet på side 314 i NEK 400:2018.

Det er ikke noe myndighetskrav at dette skal være ført opp i kursfortegnelsen, og det er tilstrekkelig at dette fremkommer av dokumentasjon som overleveres eier sammen med samsvarserklæringen.