Merking av jordleder i EX

Ved Norsok Z-015 så oppdager jeg ofte at det er brukt sort leder til jordbonding, med gul/grønn krympeslange gjentagende.

Er dette nok? I mitt hode så må jord alltid være heltrukket gul/grønn.

Merkingen skal være tydelig og skal ikke kunne misforstås. Det vil si at dersom det går tydelig frem at det er en bonding er dette ok. I NORSOK Z015 står det under pkt.5.4.6.3 ikke så mye om merkingen av utgjevningsforbindelser. Men det er også forklart i NEK400, 6.4 som omhandler potenisalutjevning. Her er heller ikke noe spesifikt om farge tatt med. Det er jo ikke det samme som PE.