Hei.
På startmotor for dieselmotorer for aggregater er det høye strømmer en belaster kabel med i intervaller av ca. 10 sek med 10 sek pause. Det opereres med krav om 3 og 10 repitisjoner av disse intervallene.
Får utregninger med store tverrsnitt når jeg regner ut i fra energi med 100 sekund av startestrøm for 10 repitisjoner varianten. Er det noen føringer/tips/normer/forskrifter for hvordan en slik beregning bør gjøres?
Ved spenningsfall beregning ser jeg at tverrsnitt/lengde er i samsvar med det som brukes på slike anlegg, er det bare dette som ligger til grunn?
Startstrømmen vil (selv med maksimale 10 repetisjoner) ikke kunne medføre farlig varmgang i tilkoblingspunkter og annet utstyr. Det er altså ikke relevant å dimensjonere en leder i henhold til kortvarige startstrømmer.
Avsnittene 431.4 og 533.2 i NEK 400:2018 beskriver krav til beskyttelse mot overbelastningsstrøm. Strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid (I2), vil for aktuelle vern referere seg til en utkoblingstid på 1 eller 2 timer.
Mange leverandører av generatorsett har med tabeller med anbefalt kvadrat i forhold til kabellengde i sin dokumentasjon.