Beregning av vern til motor(Start strøm)

Hei, skal beregne vern og kabel til en motor. I dette tilfellet er det en 3 fase 230 motor som trekker 9kw (39A). Fra min beregning trenger jeg minimum en 4G10 PFXP. Førings metode B2. Men jeg sitter med tanken på startstrømmen som er 3x Ib. Dette vil jo da si 117,3A.

Jeg sliter litt med å finne fram informasjonen på hvilken vern og kabel jeg trenger til dette.

Hoved planen var en 4G10 med en 40A C-kar sikring. Men blir det rett? Blir det her å bli underdimensjonert pga start strømmen? Eller må jeg gå opp til 4G16 og en 50A Automat for å sikre at den tåler startstrømmen

Takk for hjelpen på forhånd! Driver på med eksamens forberedelse