Hei.
En ny 400/690V motor får tilførsel fra et eksisterende støpsel 3+J+N. Motor kobles i trekant og jeg lurer på om N-leder kan kobles til klemmebrettet?
Mvh
S.O
Hei.
En ny 400/690V motor får tilførsel fra et eksisterende støpsel 3+J+N. Motor kobles i trekant og jeg lurer på om N-leder kan kobles til klemmebrettet?
Mvh
S.O
Nei. Det er heller ikke noe poeng å koble N-leder på en motor da det vil være lik belastning på alle faser som betyr at summen av alle strømmene er null, og det vil dermed ikke gå noe strøm i N-leder.
Unntaket er hvis det er frekvensomformerdrift. Da vil nullpunktet være forskjellig fra null, med høyfrekvent spenningspeaker på nivå med DC-busen i frekvensomformeren. Jorder du da nullpunktet (via N-leder) vil du få høyfrekvente sirkulerende strømmer med medfølgende EMI-problematikk.