Det er og mellom forutsetningene i teksten nedenfor, som betyr at allpolig bryter skal installeres om lyskilden kan byttes av brukeren, men bare om kapslingsgraden er dårligere enn IP2XC/IP3X når lyskilden skiftes. Hvis kapslingsgrad på minst IP2XC/IP3X ivaretas ved utskifting av lyskilden er det ikke krav til allpolig brudd foran belysningsarmaturen.
701.537.1.101 For en fast tilkoblet belysningsarmatur skal det installeres en betjeningsbryter som medfører at alle spenningsførende ledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom:
• lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og
• kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og
• lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.
Utkoblingen av de spenningsførende lederne skal utføres av betjeningsbryteren, eller av et annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé).