Nøytralleder

Hei,

Er det lov i Norge med et system hvor man har en N-skinne åpen kapsling på lik linje med jord skinne. Så man har begge skinnene i samme skap.

Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal forstå spørsmålet ditt, men tar en sjanse her. :-)

N-leder regnes som spenningsførende i Norge, og beskyttelse mot berøring skal ivaretas i henhold til NEK 439 (NEK 439-6 gjelder for kanalskinnesystemer).

Generell beskyttelsesgrad for tavler er beskrevet i avsnitt 8.2.2 i NEK 439-1, og for tavler forbeholdt sakkyndige og instruerte gjelder vanligvis IP2X eller IPXXB.

Kanskje det, men da bør Ben eventuelt utdype spørsmålet sitt.

Det ble innført krav til frakobling av N-leder i Vedlegg I til fel, og dette ble implementert i avsnitt 536 i NEK 400:2002.

Mener kanskje disse gamle tavlene med 1-polte automater, der det var en felles N-leder skinne så N-Leder gikk uten brudd ut i anlegget.

De anleggene er vel ikke lov lenger?

Kan ikke referere til en forskrift, men hadde vært interessant å vite hva det går inn under.