Ny formel for kortslutningsberegning

Hei jeg øver til fagprøven i automatiseringsfaget og jeg har fått i oppgave å dimensjonere kortslutningsvern.

Jeg ser at formelen for utregning av IK3Pmaks i montørhånbok 2018 versjon er endret. I 2018 versjonen er det brukt 3 og ikke kvadratroten av 3 som faktor under brøkstreken. Jeg finner ikke dette noe annet sted så jeg lurer på om formelen faktisk er endret eller om det er en printfeil i boken min.

Formelen er korrekt gjengitt i Normguiden, med kvadratroten av 3. Det er samme forfattere til disse bøkene, så hvorfor det er blitt feil i Montørhåndboka er ikke godt å si. Elforlaget (Nelfo) kan med fordel tipses om feilen.

Det er nok en trykkfeil. Korrekt formel for 3-faset maksimal kortslutning er U / rot(3) * Zikmax