Oppgradering av eldre leilighet med nytt nettsystem

Ved skifte av nettsystem fra IT-nett til TN-nett i eldre leilighet så er enkelte eldre kurser fremført uten jord ref nek 410.3.6 ikke ledende omgivelser.

Vil en oppgradering av fordeling til tn-nett medføre at ledningsanlegget i leilighet må oppgraderes for å tilfredsstille "nye" krav ref 410.3.6 eller vil denne beskyttelses metoden kunne videreføres?

Mye bra i innspill fra OlavF.

Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved hjelp av "ikke-ledende omgivelser" var tillatt for alle installasjoner frem til 1999. Beskrivelsen i FEA/FEB 1988 og FEB 1991 er imidlertid litt forskjellig.

Uavhengig av dette bør kunden gis råd om ombygging av eldre anlegg, og spesielt der hvor levetiden for installasjonen nærmer seg slutten (som antas å være etter 30 til 50 år).

Mye mulig heftet du viser til fortsatt kan benyttes. Jeg kjenner ikke til noen ny versjon.Dette heftet inneholder uansett anbefalinger, mens jeg svarte ut trådstarters spørsmål om hvilke myndighetskrav som er relevante.

Ett TN-anlegg er avhengig av beskyttelsesledere for å sikre utkobling ved feil.

Derfor vil du være helt avhengig av å trekke ut nye beskyttelsesledere for å ha ett anlegg som er minst like sikkert som eksisterende anlegg.

Husk også å sjekke at du har en jordelektrode.

I eldre IT-anlegg ble ofte kobberrør (vanninntak) benyttet som jordelektrode. Disse kobberrørene er i mange tilfeller skiftet ut med nye rør i plast, og derfor finnes det mange anlegg uten jordelektrode.

EBL ga i 2001 ut et hefte angående ombygging av eksisterende installasjoner fra IT til TN.

Kan ikke det brukes lengre? Evt er det kommet moen ny versjon?

Overgang til 230/400V TN-C-S i bestående 230V IT/TT/TN installasjonerPublisertOslo:EBL kompetanse, 2001