Hvorfor er det forskjell i overgangsresistans til en installasjon med dobbelt isolert kabel fra TKS-skap til fordeling og når en ikke bruker dobbeltisolert? Dobbeltisolert stiller krav om 30mA og ved ikke dobbeltisolert bruker en trafostørrelsen.

Det stilles ikke krav slik du beskriver.

Det er imidlertid krav til maksimalt 50 V berøringsspenning for IT-installasjoner, når 1. jordfeil ikke kobles ut. Dette er beskrevet i avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, og veiledningen til avsnittet beskriver konsekvensen for jordelektrodens overgangsmotstand.

Årsaken er altså at berøringsspenningen avhenger av maksimal jordfeilstrøm og jordelektrodens overgangsmotstand.