Jeg mener at hvis OV (MCB) i hoved tavlen er 63A . Burde underfordeling ha kombivern (RCBO) på 2 vernstørrelser mindre, omtrent 40A . montørboka side 153 - 156 .
her er et utklipp fra eksamens arket mitt kanskje relevant ?
RCBO : RCCB + MCB kombivern
DS-block ABB. PKNM, x digital dRBM (med varsling) . FRBdM, FRBmM, FRBm6 Eaton .
i60C (RCCB 3fas), iDPN H Vigi (1-2 fas) Schneider .
ICN/ICU = 6kA -10kA . IN = 2-40A . I delta N = 30mA 300mA .
Ra * I delta N < 50V . NEK 411.6.1.01
Amatør begrep : strømbegrensende vern, overstrømsvern,
Type AC = for AC .
Type A = AC, DC ripple (puls). For nettspenning på SELV PELV, 1 fas elektronisk last .
Type B = AC,DC ripple, Støy (multifreq) . 3 fas likeretter. EV elektrisk bil lader .
Type F = AC, DC og støy. Vaskemaskiner og frekvensmodulasjons last.
Type G = tidsforsinket utkobling minimum 10ms, for kortvarig jordfeil
Type S = tidsforsinkels på 40 600ms for at «etterkoblet» RCCB skal få til til å koble ut .
Type Frostsikker = -25C