Utjevning slukrist

Dersom man etablerer nytt bad i gammel bolig med IT anlegg og med tett avløps tank kun for denne boligen. Det legges pvc rør i hele avløpsanlegget, finnes det noen grunn til å montere tjømemuffe / jorde slukrist ? Antar at det ikke kan bli noen jordfeilstrømmer i avløpsrøret i et slikt tilefelle . Det monteres selvsagt jordfeil automater på alle kurser.

FEL sier følgende i vedlegg 1 (Nasjonale tilpasninger):

“Når det gjelder avløpsrør av isolerende materiale, skal det dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå mellom avløp og andre ledende deler, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret eller til sluk. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå”

Eksempelet ditt har jeg aldri tenkt på før - men det er jo en veldig god “case”!.

Forutsatt av at avløpstanken din ligger innenfor dekningsområdet til jordelektroden (for installasjonen din) så kan jeg ikke se at det skulle være noen sannsynlighet for farlige potensialforskjeller, og at tjømemuffe vil være overflødig.