Risikoavstand tabeller

Hei

Blar i FSE 2006 med revidert veiledning fra 2016 og ser tabellen for risikoavstand (s.13) er forskjellig fra NEK EN 50110-1:2013 (s.44). Det er spenningene opp til og med 60kV som er forskjellig, over det så er avstanden lik igjen.F.eks så er risikoavstand for 6kV 400mm etter FSE og 90mm etter NEK EN 50110-1:2013

Hva er gjeldende her? Kom det oppdaterte avstander i årene mellom der?

Bøkene er til info nyankommet fra Energi Norge sin installatørpakke og skal være siste revisjon.

Forskrift gjelder alltid foran norm/standard. Risikoavstander i § 5 i fse gjelder i Norge, det vil si 400 mm til og med 36 kV.