Rør-anlegg åpent

Jeg ser en del rundt at k-rør blir brukt over himling med tilgang. Eks. Systemhimling i fellesarealer på boligblokker. Rørene er som regel veldig dårlig festet og kan henge i bue ned mellom fester og i spenn over hjørner.

Hvilke punkt i nek/fel dekker at åpent røranlegg skal være festet godt?

Ja, relevant å vise til § 16 i FEL. Avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018 er også relevant.

I tillegg til det jeg allerede har nevnt, står det om mekanisk beskyttelse av ledningssystemer i avsnitt 522.6 i NEK 400:2018.

Kunden bør be DLE om en tydeligere begrunnelse/hjemmel for pålegget.

FEL : forutsatt bruk.

Typisk så inneholder skjema for sluttkontroll et punkt angående dette. Om kabler og utstyr er betryggende festet.

Mente jeg hadde lest i NEK400 at det var krav til at kabler var betryggende festet, men fant ikke noe om det.

Hei

henger meg på denne tråden.

Er i en bolig der en utvendig bod har åpent røranlegg med PN, røranlegget er godt klamret inntil stendere og krysser ikke "åpent mellom stendere" det er festet som å ha klamret en kabel.

dette ble gjort slik fordi kunden skulle plate veggen på et senere tidspunkt, kunden har enda ikke platet veggene.

Nå fikk vi rapport fra energiselskapet på at det må etableres åpen installasjon med PR.

Hvor står det i NEK at det ikke kan klamres prefiks åpent på vegg? forbehold om godt festet. og mekanisk beskyttet.