Selektivt kombivern

Hva er hensikten med selektivt kombivern (ov-vern) i bolig når resterende kurser er 1 stk 25A og resterende 15A? Eg ikke denne bare fordyrende når automatsikringer koster halvparten..?

OV-vern er vel utviklet nettopp for å ivareta selektivitet (delvis selektivitet, f. eks. til og med 1500 A ved kortslutning) mellom to påfølgende vern. Dette i tråd med FEL § 16.

Om krav til selektivitet ved kortslutning ivaretas ved to påfølgende automater er FEL § 16 ivaretatt.

OV-vern har annen karakteristikk.

Ja det er jeg klar over. Men f.eks 63A til Schneider som heter C63B er jo et B - vern? Hvordan kan det være bedre selektivt enn C vern fra vanlig automat?

Da skjønner jeg:)