I ett større anlegg med hovedtavle på 1250A er det ønskelig å legge en ny kabel til en annen avdeling utendørs. Det skal benyttes 3+N kabel på 240mm2. Denne kabelen skal være forsyning til ett bygg 100 meter unna, men skal forgrenes videre i ett utvendig koblingsskap til ett annet bygg som ligger 80 meter unna det første bygget. Spørsmålet er, skal man koble sammen N lederen og la den gå uavbrutt eller skal man la den gå innom vernet i det fordelingsskapet som blir stående utenfor det første bygget? Begge bygg får nye hovedtavler med med 4 polede hovedsikringer.
Det skal være brudd i N-lederen, og dette er et generelt krav i Norge for N-leder.
Unntak gjelder ved mer enn én strømforsyningsenhet, som beskrevet i avsnitt 3.8.2.1.3 i NEK 400:2026.
Krav til vern i N-lederen følger av avsnitt 431.3.2 i NEK 400.