Skilletrafo landstrøm fartøy

Hei.

Det skal installeres et 400V 4x125A uttak på kai, for forsyning av landstrøm til fartøy.

Er det jf. NEK 400-7-709.413.2.1 utelukkende krav til skilletrafo oppstrøms uttaket på land?

Hva gjelder når fartøyet er forberedt med skilletrafo om bord?

Avsnittene 709.413.2.1 og 709.413.2.2 i NEK 400:2018 gjelder uavhengig av om skilletransformator er plassert på land eller ombord.