Som instruert personell med trainors FSE kurs så skal jeg bare følge med på, og sørge for at vedlikehold blir utført korrekt. Det forventes ikke at jeg kan detaljerte regler, men jeg observerer at av og til er det dårlig kontakt i Wago-klemmer, vi kan selvsagt skylle på sleivete utførelse, men jeg har aldri sett slikt, eller oppdaget skader på de riktig gamle skjøtene med lodding og taping. I følge elektrikerne så var ikke dette bare tungvint og upraktisk (noe jeg forstår), men rett og slett forbudt. Hvorfor er det slik?
Det er ikke forbudt å lodde, men det er ikke anbefalt metode for annet enn ekomkurser.
Dette er slik beskrevet i avsnitt 526.2 i NEK 400:2022: Loddede sammenkoblinger bør unngås unntatt i ekomkurser. Hvis det benyttes, skal sammenkoblingene utføres slik at det er tatt hensyn til vandring og mekaniske påkjenninger, og temperaturstigning ved feilsituasjoner.