Ny fordeling sett opp det siste året. Sidan fordelinga då er full så er der ikkje plass til ei sikkeleg jordskinne. Utførande har då brukt klipswago til å koble saman jordinga. Er dette innafor? Eg veit at i tavler så skal kvar leiar ha eiga klemme og kun bli løyst med verktøy, men eg slit virkelig å sjå problemet her.
Ja, det synes jeg er innafor!
Wagoklemma defineres da som en egen jordskinne. Du må bare kvalitetssikre at hovedjordleder og wago tåler de strømmene som kan gå.
For en ny tavle gjelder NEK 439:2022, og dere må forholde dere til alle aktuelle krav her.