Hei, leter etter paragrafen hvor det står hvor mange meter det skal være fra arbeidsted og frem til støpsel for Ex. F.eks vi har Ex støpsel på vegg, derfra har vi 10meter skjøteledning med Ex-støpsel i begge ender, på enden av den har vi en Ex-overgang fra Ex til vanlig 220 v til en forbruker (drill, føner) etc. Den kabelen er på ca 1,5 meter. Så kommer selvfølgelig ledningen til forbrukeren i tillegg. Men jeg er på jakt etter forskriften hvor det står hvor langt det er fra forbruker og til første Ex-kontakt.
Hei Frank.
NORSOK Z-015 E-001
D.2
e) Kort overgang, maks 1 meter.
g) Verktøy skal vanlighvis tilkobles stikkontakt med laveste nivå tennkildeavstengning (nivå A).
Norsok E-001
5.5.2 Socket outlets
Power socket outlet - 40m 3.fas 63A.
Small power socket outlet - 25m 230V 2-pol 16A.
(Dette er det systemdesigner skal ta høyde for i forhold til kortslutningsstrøm i enden av kursen, mulig man må gå inn i dokumentasjonen for installasjonen/kursen for å se hva som er beregnet der).