Skjultanlegg næringsbygg

Hei!

Kravet til bolig er jo forskjellig fra kravet til næring når det kommer til I2 vs Iz.

Gjelder dette også om det er forlegningsmåte A1/A2 i næringsbygg?

Og om det er det, hva er årsaken? Hva er isåfall begrunnelsen? Gjerne referer.

For boliger ble det skjerpede, særnorske krav i NEK 400-8-823 Bolignormen (som kom i 2010).

Bakgrunn for dette er særnorsk bruksmønster i boliger (mye elektrisk effekt til oppvarming), samt vesentlig mer isolasjon enn mange andre steder i Europa. De fleste dødsfall grunnet brann inntreffer dessuten i boliger.

For næringsinstallasjoner gir avsnitt 533.2.1 skjerpede krav for PVC-isolerte ledningssystemer med ledertverrsnitt til og med 4 mm2.

Godt spørsmål. Eneste jeg kan resonnere meg fra til er at boliger er betydeligere tettere og (muligens) bedre isolert en f.eks en lettvegg i et kontor/industri. Mer varmeutvikling kanskje?

Derfor I2<1,45xIz ved industri.