Varsling overspenningsvern

Er det kun i bolig det er krav til varsling ved defekt overspenningsvern?

Tenker om det er krav ved f.eks. mindre industribygg

Kravet er gitt i NEK 400-823.534.302, og gjelder altså for boliger. Det er imidlertid fornuftig å følge dette kravet (gi anbefaling til kunden) også for tilknytningsskap tilhørende en næringsinstallasjon.

For næringsbygg med SD-anlegg kan et godt alternativ være å koble signalkontakten på overspenningsvernet opp mot SD-anlegget. Da vil man også få en loggføring på når overspenningsvernet har slått ut.