Sluttkontroll ved bytte av sikringer

2 spørsmål angående dokumentasjon.

Kan ikke elektrikeren lage sluttdokumentasjon på utkobling av jordfeil på et IT anlegg (byttet sikringer), med jordfeil på trafokretsen (ikke i mitt anlegg)?

Er ikke kombivernene retningsstyrt og med inst.testeren kunne måle utkobling av sikringer på mitt anlegg?

Anlegget ble megget (var tett).

1. Jo det er ingen problem

2. Kombivern er ikke retningsbestemt, men ingen problem å teste med inst.tester selv med jordfeil på trafokretsen.