I NEK400:2018 712.542.102 står det:Metalliske støttefunksjoner for solcellemoduler, inkludert metalliske kabelbruer, skal utjevnes hvor dette er nødvendig (?).
Solcellemodulene og kablene er dobbelisolerte. Vekselretterene og andre ledende deler står slik at man ikke kan nå begge deler samtidig (uten å bevisst ville gjøre det).-Det vises til at det er mulig å få statisk opplading av festestrukturen.
Festestrukturen består av flere aluminiums-deler som settes, løst, sammen.
Er det nok med en forbindelse fra enden av strukturen til utjevningsforbindelsen eller må alle løst sammensatte deler skrues sammen eller forbindes med "jordlisser"?
Begrunnelsen er jo at en solcelleomformer uten transformator kan indusere elektrostatisk ladning.Altså, om dette ikke er tilfellet (solcelleomformeren har transformator) faller behovet for utjevning bort.
Utjevningen skal ivareta beskyttelsesformål, og sikre at farlige berøringsspenninger ikke oppstår. Om dette oppnås med kun en forbindelse til enden av strukturen, eller om alle løst sammensatte deler må forbindes med f.eks. jordlisser, er det opp til prosjekterende/utførende å avgjøre.
Husk å benytte egnet tilkoblingsutstyr, ref. fjerde setning i avsnitt 712.542.102 i NEK 400:2018. Legg også merke til relevante krav i avsnitt 542.1.