Hei Knut,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for automasjonsfaget.
1. Petroleumstilsynets regelverk (Innretningsforskriften)
Du skriver at Spørsmålet er relatert til offshore. For disse elektriske anleggene er det Petroleumstilsynet (Ptil) som er norsk tilsynsmyndighet. De har forskriften 'Innretningsforskriften'.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-04-29-634
Paragraf 47 viser kravene for elektriske anlegg.
Et kjernepunkt i paragrafen er: "Elektriske anlegg skal utformes med vern og annen beskyttelse slik at unormale tilstander og feil som kan medføre fare for personellet og innretningen, unngås."
2. Konkret risikovurdering
Innretningsforskriften gir ingen konkrete krav til spenningsforsyning for instrumenterte kontrollsystemer og nødavstegningssystemer offshore.
3. Guider Ptil om hvordan man kan oppfylle Innretningsforskriften §47
I veiledningen til § 47 guider Ptil oss om hvilke standarder som kan brukes. Det er ikke krav om å følge standardene, men vi må forstå at dette er en sterk henstilling til å bruke disse.
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/innretningsforskriften/VII/47/?expandGuideline=true&hideParagraph=true
Når det gjelder elektriske anlegg guider Ptil om å bruke IEC 61892-serien. Dette er en serie med 7 deler.
For å oppfylle krav til dimensjonering og konfigurering av elektriske anlegg som nevnt i første avsnitt i § 47, bør standarden IEC 618922 kapittel 4 eller 5 brukes.
Der disse kapitlene ikke er relevante eller dekkende, guider Ptil videre at deler av IEC 60092-serien kan brukes.
3. IEC 61892-2
IEC 61892-2 tar for seg systemdesign av elektriske anlegg. Punkt 7 tar spesifikt for seg DC-distribusjonssystemer.
Punktet 7 om DC-distribusjonssystemer har deretter ulike figurer som viser ulike mulige scenarioer.
Uten at jeg konkluderer med noe som helst, tror jeg det er valgfritt om spenningen (24VDC) skal flyte i forhold til jord eller om minus skal være jordet; så lenge § 47 er oppfylt.