Hei!Jobber offshore og lurer på om noen vet om man finner kravet for maksimal berøringsspenning for et IT-system offshore. Systemspenningen for aktuell tavle er 690V (nødtavle/nødgenerator).
Dette kravet er jo hjemlet i NEK400:2018 411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles ut, men denne gjelder jo ikke offshore.Noen som vet om et lignende krav i hos PTIL eller IEC som beskriver dette kravet for offshore installasjoner?
Har hentet litt om krav. (Det står ikke spesifikk om dette men krav til jording)
FEA-M
Utstyr tilknyttet likestrømsanlegg med systemspenning høyst 50 V.Utstyr tilknyttet vekselstrømsanlegg med systemspenning høyst 30 V.
IEC 61892
NOTE 1 The SOLAS convention, 2014, Ch. 11-1, Regulation 45.1 .1, requires equipment with a voltage of or above 50 V AC or 50 V DC to be earthed.
Norsok E-001
Main power low voltage systems above 400 V AC, shall be impedance earthed with maximum 100 A pr.generator or transformer.