Spørsmål på el-kontroll næring

Hei

Hvis det går en 3x6mm2/j pfsp frem til en 32A rundstift, og kunden vil bytte denne til en el-billader. Er det da lov å montere laderen med jfb klasse b, og ikke ha forankoblet jfb på kabel? Dette er på IT-nett. Kabelen forlagt i grøft, og klamret på vegg.

Dette er ikke tillatt for bolig, hvor hele forbrukerkursen må være beskytta mot elektrisk sjokk. PFSP er ikke klasse II, og det må derfor monteres jordfeilvern type B i sikringsskapet.