Tavle i egen branncelle

Hei,

I fel Vedlegg I heter det: ?Tavler/skap/fordelinger skal være: - utført av ubrennbart og mekanisk motstandsdyktig materiale; eller - utført av annet materiale godkjent for formålet; eller - plassert i egen branncelle minst av klasse B 30.?

Har vært på en internkontroll og funnet flere tavler der dørene til tavlen har blitt fjernet og tavlen plassert i en egen nisje med branndør ut mot rømningsvei. Nisjen er ikke B30 og ikke sprinklet.

Spørsmål: når man fjerner dørene på en tavle, vil den da fortsatt være godkjent for plassering utenfor en branncelle? Eller på sett og vis i rømningsvei? Eller må tavlen være i en egen branncelle?

De fleste tavlene er godkjent for usakkyndig betjening, noen av tavlene har for store vern for usakkyndige.

Krav til brannceller fremkommer av Plan og bygningsloven, samt tilhørende Teknisk forskrift og veiledning til denne. Her er det også gitt krav til rømningsveier.