Tilførselskabel

Har et powerpanel som skal styre en sentrifuge med noe motorer osv.

Inni dette powerpanelet er det noen frekvensomformere.

Må powerkabelen til dette panelet være skjermet eller holder det med gummikabel og skjermede kabler ut til sentrifugen?

Både ledningsbundet og luftbåren støy kan være aktuelle problemer. Om mulig bør du avklare nødvendige tiltak med utstyrsleverandøren.

Se avsnittene 444.4.1 og 444.4 2 i NEK 400:2022, samt tilhørende beskrivelser i Installasjonsguiden.