Tilkobling av speil

Ved tilkobling av speil med innebygget lys/stikk bruker vi å benytte kabel fra boks bak speil med strekkavlastning i lokket.

Vi har observert at enkelte installatører benytter lange PN-ender som henger ut av boksen og tilkobler speilet med dette. Etter mitt syn er dette ikke lovlig, men selvsagt mye enklere. Finnes det noen synspunkter på dette?

Løsningen du har observert er ikke god, og samsvarer dårlig med avsnitt 521.10 og Tabell 52A-1 i NEK 400:2018. Det bør benyttes bevegelig kabel med strekkavlastning (521.9.1 og 522.8.9).